账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4155|回复: 2

[求助] 紫外线消毒灯、壁挂式消毒器

[复制链接]
     
发表于 2022-1-25 00:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院的紫外线消毒灯、壁挂式消毒器的安装高度时多少呢?规范有无对此的要求?
     
发表于 2022-1-25 10:33:30 | 显示全部楼层
没有具体的高度要求,一般2.3-2.5m就行了,开关安装在1.8m
     
发表于 2022-1-25 10:49:00 | 显示全部楼层
幼儿活动用房、卫生保健用房(包括晨检接待厅、保健观察室、隔离室)、厨房备餐间宜安装紫外线杀菌灯,灯具距楼、地面高度宜为2.50m。紫外线杀菌灯开关应单独设置,距楼、地面高度不应低于1.80m,并应设置警示标识,采取防止误开误关措施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则