[规范条文] GB 51309-2018的3.6.11关于借用防火分区疏散的防火分区内疏散方向

[复制链接]
     
发表于 2022-1-22 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 cumtlxm 于 2022-1-22 11:52 编辑

若防火分区1内A出入口内疏散宽度时,需借用防火分区2疏散时,防火分区1和防火分区2内疏散标志应该怎么设置?C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (2)防火分区2内设置单向指向B出入口,防火分区1设置双向,火灾时按距离就近原则指向AB出入口,防火分隔的开向防火分区2的防火门上设置禁止入内/安全出口标志。是否可行?
HIR{C8QCD~ALYYBWIH$VXKN.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-1-22 14:06:44 | 显示全部楼层
GB51309  3.1.4  需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况,分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。
     
发表于 2022-1-22 14:13:20 | 显示全部楼层
3.6.11说的是根据被借用防火分区是否发生火灾决定点亮那一组疏散方向指示。
     
 楼主| 发表于 2022-1-22 14:39:05 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-1-22 14:13
3.6.11说的是根据被借用防火分区是否发生火灾决定点亮那一组疏散方向指示。

是的,防火分区1内设置双向,当防火分区2发生火灾时,即为不可借用,此时防火分区1内标志均指向本防火分区出入口,当防护分区1发生火灾时,根据最短原则疏散至本防火分区出入口或相邻防火分区
发表于 2022-1-24 09:16:34 | 显示全部楼层
具体可以参考图集做法19D702-7,41页
     
发表于 2022-1-24 10:06:26 | 显示全部楼层
学习下,楼上大佬辛苦
     
发表于 2022-1-24 10:14:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-24 09:16
具体可以参考图集做法19D702-7,41页

请问是否了解到有实际产品可用,如何解决与报警系统通讯问题
     
发表于 2022-1-25 17:56:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-1-24 10:14
请问是否了解到有实际产品可用,如何解决与报警系统通讯问题

现在的智能应急完全可以实现
     
发表于 2022-1-26 08:03:41 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-1-24 10:14
请问是否了解到有实际产品可用,如何解决与报警系统通讯问题

应急照明控制器可以和火灾报警控制器通过协议对接即可实现
     
发表于 2022-1-26 13:12:55 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-1-26 08:03
应急照明控制器可以和火灾报警控制器通过协议对接即可实现

能说说具体如何配合吗。报警系统提供某种预设标准的报文格式作为信息数据传递给应急照明控制器?控制器可以和任何一家报警主机通讯?
     
发表于 2022-1-26 14:21:34 | 显示全部楼层
一般是同一厂家的设备直接协议对接即可,不同厂家的可以通过转换成标准协议,都是获取报警系统中探头的状态,看探头有没有动作
     
发表于 2022-1-26 15:56:03 | 显示全部楼层
借楼请教一下,防火单元借用安全出口,需要考虑两种疏散路径吗,规范只说了防火分区,但防火单元也确实是借用