轻云舟 发表于 2022-1-21 17:23 N排是不是要按照下图来做,其实我很害怕见到谐波电流之类计算,一头雾水不知道该如何算,自己做的厂区变频 ...
x01oct 发表于 2022-1-21 17:28 谐波电流需要重视,现在变频和LED灯用的多,N线电流很大,我见过200~400%的,真是服了
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2022-1-21 17:27 配电柜里面的一般不需要设计来选
dqaq 发表于 2022-1-21 17:34 N排要考虑谐波电流,按基波(三相不平衡电流)和各谐波平方和开方所得电流来选,一般与相线等截面就可以 ...
gucheng 发表于 2022-1-24 13:39 19DX101-1 4-9