账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4936|回复: 4

[规范条文] 请问一下建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库这句话怎么断句?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-20 18:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.2.7 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);


有点昏头了,这句话的意思是
1、建筑高度大于50m的乙类厂房和(其他的)丙类厂房和丙类仓库;
2、建筑高度大于50m的乙类厂房和建筑高度大于50m的丙类厂房和(其他的)丙类仓库
3、建筑高度大于50m的乙类厂房和建筑高度大于50m的丙类厂房和建筑高度大于50m的丙类仓库

     
发表于 2022-1-20 18:39:50 | 显示全部楼层
3         
     
发表于 2022-1-21 09:33:42 | 显示全部楼层
第三条,完全看字母意思就行,不用纠结
发表于 2022-1-21 13:53:58 | 显示全部楼层
“顿号”  “和”均表示连接并列成分,表示平等关系
所以是第三条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则