账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2364|回复: 4

[问题探讨] 余压控制器

[复制链接]
     
发表于 2022-1-19 12:36:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,风机房里的余压控制器能放在配电箱里吗?余压控制器属于强电元器件还是弱电元器件?强弱电元器件区分是根据其供电电流吗?强电供电即可以装设在配电箱里吗?除了I/O,I模块及其组合而成的模块还有其他什么模块禁止放的吗?
     
发表于 2022-1-19 13:00:16 | 显示全部楼层
余压可以放
消防模块不能放            
     
 楼主| 发表于 2022-1-19 15:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-19 13:00
余压可以放
消防模块不能放

还有一个问题啊,单独的余压阀上带着的70度防火阀,需要反馈信号,这个信号反馈到哪里?直接连FS信号线感觉不妥啊
     
发表于 2022-1-19 16:39:14 | 显示全部楼层
这个有厂家样本的,可以参考一下
     
发表于 2022-1-19 21:26:57 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-1-19 15:23
还有一个问题啊,单独的余压阀上带着的70度防火阀,需要反馈信号,这个信号反馈到哪里?直接连FS信号线感 ...

不接,这个阀没有联动关系,可以不接
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则