[求助] 油机房的自动灭火

[复制链接]
     
发表于 2022-1-17 15:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2022-1-17 15:20 编辑

独立的10kV变电站,带油机,油机房一定要做自动报警系统和灭火设施么?有没有相关规范明确呢?
发表于 2022-1-17 17:19:32 | 显示全部楼层
油机房是啥东西
     
发表于 2022-1-17 21:42:14 | 显示全部楼层
建规8.3.9.8 其他特殊重要设备室。 这个要问水专业确不确定为重要用房  但一般水审图会提做气体灭火
     
 楼主| 发表于 2022-1-18 10:58:43 | 显示全部楼层

柴油发电机间