我手上有一个地下室的风机房里有一个普通送风机和一个消防补风机,我的考虑的是两个风机分别设置两个配电箱,进线也由两组桥架引入。我现在有几个点很纠结希望大家帮忙解答下。1、我记得规范规定是消防负荷不能和普通负荷在一个箱子供电的,但是有没有规范规定的例外情况,可以使用消防风机配电箱为普通风机供电呢?2、机房内能够安装配电箱的墙宽2m,消防和非消防的箱子分开设置就需要两组配电箱+控制箱(箱子均距地1.5m壁装且箱体宽600mm),怎么能够利用有限墙面空间安装箱体呢?3、消防与非消防分开设置的成本是不是有点大?(第三问是单纯的好奇)。烦请各位解答一下,感谢。
发表于 2022-1-17 11:22:44 | 显示全部楼层
这个还是要分开的,墙面上不行就上下装
     
发表于 2022-1-17 11:50:16 | 显示全部楼层
1.没有
2.配电箱和控制箱是否可以合并?不能合并的话,配电箱放在配电小间?您按啥方案做的啊,新民标?
     
发表于 2022-1-17 13:27:23 | 显示全部楼层
还是要分开的
     
 楼主| 发表于 2022-1-17 14:44:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-17 11:22
这个还是要分开的,墙面上不行就上下装

好的,谢谢
     
 楼主| 发表于 2022-1-17 15:01:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-17 11:50
1.没有
2.配电箱和控制箱是否可以合并?不能合并的话,配电箱放在配电小间?您按啥方案做的啊,新民标?

嗯嗯,是以新民标参考做的。配电箱和控制箱合并之前我没接触过,我研究看看。
     
发表于 2022-1-17 16:33:33 | 显示全部楼层
分开配电,两个箱子,可以上下安装,还有,普通风机控制箱不大的。
     
发表于 2022-1-18 12:00:00 | 显示全部楼层
消防和非消防要分开啊,不然涉嫌违反消防采用专线的那个强条啊!
     
发表于 2022-1-18 13:48:56 | 显示全部楼层
y604001660 发表于 2022-1-17 15:01
嗯嗯,是以新民标参考做的。配电箱和控制箱合并之前我没接触过,我研究看看。

按新民标,双切箱放在配电小间,控制箱放在风机房。