账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6767|回复: 6

[求助] 二级负荷1路市电,一路柴发,低压系统做单母线分段还是双电源切换?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-15 14:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
生产和消防为二级负荷,还有普通照明动力为三级负荷,1路市电由室外箱变供,室内做低压配电室,设柴发。低压系统市电、柴发做单母线分段,中间联络好,还是市电柴发直接进行双电源切换好?请大家帮忙解惑

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-1-15 15:56:22 | 显示全部楼层
这个要看的二级负荷的设备多不多吧,少的话可以直接用转换开关,多了可以用母线分段
     
发表于 2022-1-15 19:09:09 | 显示全部楼层
低压系统市电、柴发做单母线分段,中间联络更灵活。非火灾情况下普通负荷也可由发动机供电,非消防二级负荷可单回路供电。
     
 楼主| 发表于 2022-1-16 08:49:48 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-1-15 19:09
低压系统市电、柴发做单母线分段,中间联络更灵活。非火灾情况下普通负荷也可由发动机供电,非消防二级负荷 ...

谢谢,柴油发电机母线上同时带着非消防二级负荷和消防负荷,现在审图上会有问题吗?
     
发表于 2022-1-16 16:02:57 | 显示全部楼层
规范要求消防与非消防从本建筑总配电箱开始分开。若冷备用采用单母线分段,市电母线段出所有负荷,柴油发电机母线上带消防负荷,平时母联开关断开。发电机由FAS系统的报警信号启动。若做成热备用,则发电机出2个回路。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-16 22:53:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-1-16 16:02
规范要求消防与非消防从本建筑总配电箱开始分开。若冷备用采用单母线分段,市电母线段出所有负荷,柴油发电 ...

冷备用能明白您的思路。发电机热备用方案,出两路和市电怎样切换,能具体说说吗?非常感谢
     
发表于 2022-1-17 11:12:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-1-17 17:28 编辑
foreverhyx 发表于 2022-1-16 22:53
冷备用能明白您的思路。发电机热备用方案,出两路和市电怎样切换,能具体说说吗?非常感谢

不是发电机热备用,是配电线路热备用。配电线路热备用也是单母线分段,变压器主开关和联络开关闭合,发电机主开关断开。市电停电时断变压器主开关后闭合发电机主开关。要注意变压器主开关、联络开关和发电机主开关相互闭锁,只能同时闭合2个开关,以免发电机反送电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则