账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4721|回复: 10

[求助] 应急照明

[复制链接]
     
发表于 2022-1-15 12:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于DC24V的应急照明灯具可以作为备用照明灯具吗?(是否可以设置成现场用就地控制的灯具开关控制)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-1-15 15:53:13 | 显示全部楼层
直接用普通灯具作为备用照明灯具不就行了,应急照明灯具不能作为备用照明灯具,一来应急照明是保障火灾时人员逃生及救援用的,二来灯具的照度也不满足备用照明要求啊。
     
 楼主| 发表于 2022-1-16 18:10:59 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-1-15 15:53
直接用普通灯具作为备用照明灯具不就行了,应急照明灯具不能作为备用照明灯具,一来应急照明是保障火灾时人 ...

请问:用普通灯具作为备用照明,是不是备用照明要接入消防电源配电箱呢?现在的情况是每层为一个防火分区,每层的消防电源箱只有应急照明的集中电源箱,那么这个备用照明要接到哪里呢?
     
发表于 2022-1-16 18:12:59 | 显示全部楼层
不可以      
     
发表于 2022-1-16 19:16:24 | 显示全部楼层
防排烟机房等场所的备用照明采用普通灯具,由该场所的消防动力配电箱出单独回路配电是合理的。
     
发表于 2022-1-17 17:24:32 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-1-16 19:16
防排烟机房等场所的备用照明采用普通灯具,由该场所的消防动力配电箱出单独回路配电是合理的。

正解!
     
发表于 2022-1-20 10:29:42 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-1-16 18:10
请问:用普通灯具作为备用照明,是不是备用照明要接入消防电源配电箱呢?现在的情况是每层为一个防火分区 ...

直接接你的消防电源箱就可以了
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:43:04 | 显示全部楼层

本防火分区内除了一个应急照明的集中电源箱外,没有其他消防电源配电箱呢,这种情况怎么办呢?
     
发表于 2022-1-20 15:24:37 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-1-20 12:43
本防火分区内除了一个应急照明的集中电源箱外,没有其他消防电源配电箱呢,这种情况怎么办呢?

若干个灯具加蓄电池。
     
发表于 2022-1-20 16:06:17 | 显示全部楼层
提出一个疑问:这是个什么房间,为什么会需要消防备用照明?一般消防备用照明仅设置在消防风机房,柴发,变电所,,消防水泵房,消防电梯机房,消控室及低压配电室。这些房间中除消防风机房有部分做法做在配电小间外其他基本上都是低压柜直接出线至房间内配电箱进行末端双切,所以我有点好奇为什么该房间没有消防电源配电箱?其次,能否换个思路,该房间是否一定要设置消防备用照明呢?再次,如果改成非消防的备用照明,配电就没有任何违规嫌疑了吧
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 17:29:43 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2022-1-20 16:06
提出一个疑问:这是个什么房间,为什么会需要消防备用照明?一般消防备用照明仅设置在消防风机房,柴发,变 ...

医院住院楼每层设置的避难间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则