[求助] 照明回路自配电箱引出的距离过长,难以保证故障时可靠动作

[复制链接]
     
发表于 2022-1-13 10:34:56 | 显示全部楼层
应该是担心短路电流太小,发生故障断路器没法动作。B型断路器或者加大线径。
     
发表于 2022-1-13 10:41:40 | 显示全部楼层
1,加大线径,用4平方的,2,断路器改小一级,用10A的,3断路器用漏电断路器,4挪配电箱位置。4种办法从易到难
     
发表于 2022-1-13 11:15:14 | 显示全部楼层
如果不是照明回路,而是配电箱间距离过长,采用塑壳开关,为解决这个问题,塑壳开关的瞬动电流还用标注吗?(瞬动电流是可调的)。
     
发表于 2022-2-17 11:18:04 | 显示全部楼层
放大线径到4平方截面,目前照明灯具大多都是LED,灯具前端都有驱动,驱动自身就应该要求具有短路、过电流等保护措施。实在不放心就在驱动前端加个熔断器或断路器多一层保障。