[求助] 消防泵启泵逻辑

[复制链接]
     
发表于 2022-1-10 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.高位水箱的流量开关是否用于喷淋泵的启泵? 根据图集14X505-1 26页里并没有至屋顶流量开关的启泵线
2.水专业的图集15S509 90页里有稳压泵的消防系统,流量开关只做报警信号,不直接启泵。感觉又和火灾自动报警规范4.3.1冲突。
3.控制箱至消防联动控制器和消防模块一般是几根线,根据接线端子图至消防联动控制器手动控制盘不是3根线吗,至消防模块是不是有几个端子就要接几根线,感觉不同的图纸,线都完全不一样。

     
发表于 2022-1-10 15:22:10 | 显示全部楼层
我谈一下我们院的做法:1、水专业说屋顶高位水箱的流量开关要启动喷淋泵。
2、图集应该为15S909吧?909上应该是要启泵的。
微信图片_20220110151744.jpg
3、常用水泵图集上为16芯线。
微信图片_20220110152133.png







     
 楼主| 发表于 2022-1-10 15:27:17 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2022-1-10 15:22
我谈一下我们院的做法:1、水专业说屋顶高位水箱的流量开关要启动喷淋泵。
2、图集应该为15S909吧?909上 ...

回答的非常详尽,非常感谢。
     
发表于 2022-1-10 15:38:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-1-10 16:28 编辑

这规范条文,语文、逻辑都不及格。语文上,一句话串接两个谓语,小学生也不该犯的错。逻辑上,这几个信号起泵到底是与还是或的关系,绕来绕去就不说明白。好几年不看这些相关专业规范了,没想到如此掺不忍睹。
语文......_LI (3).jpg
     
发表于 2022-1-10 15:53:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-10 15:38
这规范条文,语文、逻辑都不及格。语文上,一句话串接两个谓语,小学生也不该犯的错。逻辑上,这 ...

我的理解:上述开关,有一个动作就要启泵

点评

看得出来应该是逻辑或,但不该如此行文。“和”用在这里,仅字面理解,可以是“与”,也可以是“或”  发表于 2022-1-10 15:57
     
发表于 2022-1-10 16:25:43 | 显示全部楼层
我的理解是,高位水箱的流量开关可用于喷淋泵的启泵,但不一定非得是高位消防水箱流量开关。报警阀压力开关、主干管低压压力开关也行,不是并列的关系
     
发表于 2022-1-10 16:34:07 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2022-1-10 16:25
我的理解是,高位水箱的流量开关可用于喷淋泵的启泵,但不一定非得是高位消防水箱流量开关。报警阀压力开关 ...

理解它是说这3个信号都可以作为起泵信号,但高位水箱流量开关有延时。所以三个都用,行。用其中两个,也行。只用一个,还是行,但此时不宜用高位水箱流量开关。
发表于 2022-1-10 17:18:06 | 显示全部楼层
喷淋泵的,用压力开关
     
发表于 2022-1-10 19:08:30 | 显示全部楼层
看自喷规范吧,上面写了有流量开关的
     
发表于 2022-1-11 09:08:32 | 显示全部楼层
我也觉得是这3个位置的信号只要≥1,应该都要起泵。