根据51348:设置在避难层的变电所,其低压配电回路不宜跨越上下避难层;目前见到一个项目在避难层相邻层设置了设备层,配电室设置在设备层内。竖向向上树干式供电,跨越了避难层,这样是否可行呢?
     
发表于 2022-1-6 10:06:59 | 显示全部楼层
第3款 当在避难层设置变电所时,其供电回路不宜跨越上下避难层,有利于供电的安全和运维。但并非要求每隔一个避难层一定要设置一个变电所或者有避难层的超高层建筑一定要设置变电所。
     
 楼主| 发表于 2022-1-6 10:20:37 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-1-6 10:06
第3款 当在避难层设置变电所时,其供电回路不宜跨越上下避难层,有利于供电的安全和运维。但并非要求每隔一 ...

我的意思,他为了规避这一条,将变电所设在了避难层相邻的设备层,然后就可以跨越避难层。这样的做法是否妥当呢
发表于 2022-1-6 10:49:55 | 显示全部楼层
设想一下,变电所在地下室,有好几根母线穿越了避难层
     
发表于 2022-1-6 13:21:03 | 显示全部楼层
这条的出发点,是让低压干线按避难层分区分段,比如避难层为十层,二十层,那么就按11-19,21-29设干线,不要15-25这样分干线。不可能每个避难层都设变电所。比如150米以下通常就在地面设变电所,那么干线怎么都要穿越避难层。
     
 楼主| 发表于 2022-1-6 13:56:21 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2022-1-6 13:21
这条的出发点,是让低压干线按避难层分区分段,比如避难层为十层,二十层,那么就按11-19,21-29设干线,不 ...

比如您举得例子,配电室在B1,10/20层是避难所。我必须按B1-F9,11~19吗?直接一根母线从B1~19不可以吗?
     
发表于 2022-1-6 14:06:53 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2022-1-6 13:56
比如您举得例子,配电室在B1,10/20层是避难所。我必须按B1-F9,11~19吗?直接一根母线从B1~19不可以吗?

对,就是5楼的意思
发表于 2022-1-6 14:28:11 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2022-1-6 13:56
比如您举得例子,配电室在B1,10/20层是避难所。我必须按B1-F9,11~19吗?直接一根母线从B1~19不可以吗?

直接一根B1到B19不好,按避难层划分好,具体看看新民规3.3.12
     
发表于 2022-1-6 14:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
我们总工给编的电缆表,断路器最大给编到了630,双拼185。看到最近一个项目,十几层的酒店公寓,采用了两段母线,断路器都用到了630。想问下老师,这个限制断路器及电流过大有什么好处啊,是不是更大的断路器及电缆只适用与工业等方面优势比较明显,而一般民用建筑就限制较多。这个超高层分楼段用母线是不是有这方面原因啊
发表于 2022-1-6 14:47:28 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-1-6 14:43
我们总工给编的电缆表,断路器最大给编到了630,双拼185。看到最近一个项目,十几层的酒店公寓,采用了两段 ...

再大,施工困难,故障面大
     
 楼主| 发表于 2022-1-6 15:06:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-6 14:28
直接一根B1到B19不好,按避难层划分好,具体看看新民规3.3.12

谢谢。低压配电系统变压器一般分组,比如A1 B1;A2 B2,树总是否见过末端消防负荷或重要一级负荷的两路电源,分别从两组变压器引来的?比如A1 引一路,B2引一路。这样除了看起来很复杂,真想不到有什么好处
     
发表于 2022-1-6 15:14:06 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-6 14:47
再大,施工困难,故障面大

好的,多谢树总
发表于 2022-1-6 15:29:37 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2022-1-6 15:06
谢谢。低压配电系统变压器一般分组,比如A1 B1;A2 B2,树总是否见过末端消防负荷或重要一级负荷的两路电 ...

是的,看起来复杂,管理维护也复杂
     
发表于 2022-1-7 14:48:11 | 显示全部楼层
你这个不叫跨越
     
发表于 2022-1-7 14:50:01 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2022-1-6 13:56
比如您举得例子,配电室在B1,10/20层是避难所。我必须按B1-F9,11~19吗?直接一根母线从B1~19不可以吗?

B1~19不可以