账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6055|回复: 5

[求助] 浴室与厕所内,等电位联结线可否明敷

[复制链接]
     
发表于 2022-1-4 11:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目,施工单位墙上瓷砖已经铺好,但是等电位没做,现在直接等电位联结线采用明敷。感觉做起来不妥毕竟浴室之类比较潮湿走,但是好像也说得过去,找规范没找到必须明敷,倒是图集里说了要暗敷。
发表于 2022-1-4 11:44:07 | 显示全部楼层
也只是美观问题
     
发表于 2022-1-4 11:53:44 | 显示全部楼层
防腐呢?            
     
发表于 2022-1-5 09:44:39 | 显示全部楼层
《建筑电气工程电磁兼容技术规范》 GB51204-2016 8.2.3 等电位联结线宜为铜质,可置于槽盒内或明敷,且应便于接线。当功能性接地线和等电位联结线采用裸导体明敷时,应在穿墙、板处及支撑物处做绝缘处理。
     
发表于 2022-1-5 10:34:08 | 显示全部楼层
黄绿相间绝缘BV线即可,最好穿管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则