账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5619|回复: 3

[求助] 对于体育馆类的建筑内楼梯间的应急照明配电

[复制链接]
     
发表于 2022-1-1 19:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:旧规范内有没有要求对于体育馆类的建筑内楼梯间的应急照明要单独设置一个配电箱为其供电呢?
     
发表于 2022-1-2 11:09:28 | 显示全部楼层
新规范也没有要求
     
发表于 2022-1-4 18:51:35 | 显示全部楼层
目前的规范只规定了采用灯具自带蓄电池时,封闭/防烟楼梯间要单独设置应急照明配电箱。
     
发表于 2022-1-4 19:34:33 | 显示全部楼层
不能什么都找规范。配电箱是针对配电单元设置的。配电单元的划分,主要依据技术合理性原则,有空间单元、功能单元、工艺单元等划分方法。楼梯间作为层间和层际交通通道,与建筑其他部分之间的功能边界和空间边界都是明确的,划分为一个单独配电单元是合理的,应该设置单独的配电箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则