探讨一下:吊顶里,普通电缆桥架,是否必须要密闭槽盒?
     
发表于 2021-12-31 16:07:46 | 显示全部楼层
感觉可以,一直也是这么做的,但不知道为什么
 楼主| 发表于 2021-12-31 16:34:07 | 显示全部楼层
不知道有孔托盘到底行不行
 楼主| 发表于 2021-12-31 16:34:57 | 显示全部楼层
梯架估计是不行,吊顶里,普通线路现在一般都是穿钢管敷设
     
发表于 2021-12-31 16:47:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 16:34
梯架估计是不行,吊顶里,普通线路现在一般都是穿钢管敷设

不怕树总笑话,我们现在就是梯架
     
发表于 2021-12-31 17:49:48 | 显示全部楼层
我想都是阻燃电缆,梯架问题也不大吧
     
发表于 2021-12-31 20:24:11 | 显示全部楼层
导线敷设在在吊顶内敷设应穿穿钢管或金属槽盒保护。GB50054-2011/7.2.1
净空大于800未设洒水喷头的闷顶内敷设的线缆应采用不燃材料套管或金属槽盒保护。GB50084-2017/7.1.11
 楼主| 发表于 2022-1-4 08:43:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-12-31 20:24
导线敷设在在吊顶内敷设应穿穿钢管或金属槽盒保护。GB50054-2011/7.2.1
净空大于800未设洒水喷头的闷顶内 ...

这个金属槽盒,没有确定是密闭槽盒,托盘式不知行不行
     
发表于 2022-1-4 08:49:47 | 显示全部楼层
我觉得还要看电缆吧,耐火电缆,达到防火要求了,有没有盖子也无所谓。
     
发表于 2022-1-4 08:54:09 | 显示全部楼层
《民标》8.1.6条的条文解释里面倒是说了要采用密闭式金属槽盒布线。
 楼主| 发表于 2022-1-4 08:57:27 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-1-4 08:54
《民标》8.1.6条的条文解释里面倒是说了要采用密闭式金属槽盒布线。

嗯,这个确实是个依据

点评

是仅针对有可燃物的吊顶吧  发表于 2022-1-4 09:21
     
发表于 2022-1-4 10:36:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-4 08:43
这个金属槽盒,没有确定是密闭槽盒,托盘式不知行不行

金属槽盒就是密闭的。
     
发表于 2022-1-4 10:46:54 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-12-31 20:24
导线敷设在在吊顶内敷设应穿穿钢管或金属槽盒保护。GB50054-2011/7.2.1
净空大于800未设洒水喷头的闷顶内 ...

50054引用的条文是旧版吧,2011版7.2.1是直敷布线,喷淋这条倒是没注意过
     
发表于 2022-1-4 10:55:44 | 显示全部楼层
给排水规范有说要封闭式槽盒,不然给排水吊顶内就要上喷淋。

点评

被绑架...  发表于 2022-1-4 11:04
     
发表于 2022-1-4 11:01:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-1-4 10:46
50054引用的条文是旧版吧,2011版7.2.1是直敷布线,喷淋这条倒是没注意过

不好意思,50054引用错了。