账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5715|回复: 4

[求助] 变配电室能否与换热间贴邻

[复制链接]
     
发表于 2021-12-30 23:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    如题,6W多平的一个小区,地下共一层,其中心变配电室与换热站贴邻。请教各位老大,是否合理?规范上找不到不能做的理由,换热站算不上经常有水并可能漏水场所吧。请各位专家指点,这样贴邻布置审图不会违规吧?
     
发表于 2021-12-31 08:22:54 | 显示全部楼层
不能,换热站有水
发表于 2021-12-31 08:25:37 | 显示全部楼层
问问暖通专业,换热站是不是有热量
     
发表于 2021-12-31 09:32:04 | 显示全部楼层
换热站咋会没水呢?那换什么热?用什么换热呢?有水就会漏,对吧?!

     
 楼主| 发表于 2021-12-31 12:54:05 | 显示全部楼层
嗯嗯,感谢各位大佬。和其他设计人员在这条经常有水上理解不一致,我提出做双墙并防水处理不被认可,脑子也是秀逗了跟他们掰规范干嘛,直接找暖通专业仲裁解决了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则