账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2167|回复: 8

[求助] 感烟探测器安装

[复制链接]
     
发表于 2021-12-29 17:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:感烟探测器是否可以不安装在屋顶的最高处,是否可以采用绳吊的方式呢?
     
发表于 2021-12-29 18:28:37 | 显示全部楼层
这个得开你是什么屋顶。一般都不可以这样安装。
     
发表于 2021-12-30 08:15:53 | 显示全部楼层
不可以,需安装在烟气聚集的地方。可以参考火规6.2.18  
     
发表于 2021-12-30 08:40:50 | 显示全部楼层
像灯具一样吊链安装?一般没这么做过......倒是很新奇。
     
发表于 2021-12-30 09:17:46 | 显示全部楼层
当然不可以,烟气是往上聚集的呀。GB50116中也有明确部分场所探测器下表面至顶棚的最大距离。
     
发表于 2021-12-30 09:48:52 | 显示全部楼层
见过,12米的厂房,设计是烟感吸顶,验收时发现烟感吊杆安装,杆长1米。
     
发表于 2021-12-30 09:52:33 | 显示全部楼层
同事参加验收时所见,问我行不行,我说不知道。
     
发表于 2021-12-30 09:57:50 | 显示全部楼层
顶部有热屏障的情况下,需要下移一点安装。其他情况应该吸顶。
     
发表于 2021-12-30 10:16:32 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-12-30 09:48
见过,12米的厂房,设计是烟感吸顶,验收时发现烟感吊杆安装,杆长1米。

12米不是要做两种嘛  吊一米还可以接受
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则