账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 明月清风

[求助] 食堂负荷等级

[复制链接]
发表于 2021-12-29 14:21:12 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-12-29 12:53
== 现在想想觉得好莫名其妙啊  整个食堂消防负荷是三级  然后备用照明定为二级负荷。

确实,以原来论坛诚版的意见,消防就不应该出现三级负荷(其停电的影响)
     
发表于 2021-12-29 14:37:46 | 显示全部楼层
消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致,有这个说法,人生安全应该放在第一位,备用照明二级,疏散照明三级,难道人的安全还不是最宝贵的?
     
发表于 2021-12-30 16:26:43 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-12-29 11:31
被提过,明确指出此备用照明为非消防备用照明,不应接消防配电箱

按照这个说法,合用也是没有问题的,估计提的专家不多。
1.png
     
发表于 2021-12-30 17:00:15 | 显示全部楼层
备用照明分为消防和非消防两种,饮食建筑设计标准里面说的备用照明应该不是消防备用照明

点评

这么多人说了半天,这才算是找到问题的症结了  发表于 2021-12-30 17:26
     
发表于 2021-12-30 17:10:51 | 显示全部楼层
如果是独立建筑,公共照明 应急照明,普通用电 进线三种。也是挺麻烦
     
发表于 2021-12-30 17:23:09 | 显示全部楼层
规范上的备用照明也没解释清楚,感觉是乱七八糟了。
     
发表于 2021-12-31 07:52:36 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-12-30 16:26
按照这个说法,合用也是没有问题的,估计提的专家不多。

专家说非消防备用照明,火灾时应切除
     
发表于 2022-1-4 08:47:24 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-12-31 07:52
专家说非消防备用照明,火灾时应切除

火灾时候切除没问题,因为火灾时候消防应急备用照明已经点亮了,这个切了也不影响,这个备用照明是消防之外使用的,我是这么理解的。
     
发表于 2022-1-6 14:42:20 | 显示全部楼层
图集19D702-7 P11   备用照明分为 正常备用照明 和 消防备用照明(来自GB50034-2013),GB51348-2019第13.7.15条说消防应急照明电源供电时,第7小条"备用照明(有前提,是指消防备用照明)和疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则