[问题探讨] 请问:机加厂房室内四周是否要做一圈接地扁钢?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-28 09:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:机加厂房室内四周是否要做一圈接地扁钢?用这个扁钢与机加设备连接?
     
发表于 2021-12-28 10:33:58 | 显示全部楼层
看你有多少设备需要接地啊,多的话,就做一圈。不多的话,做半圈也行。再少的话,直接接pe线也能接受。
     
发表于 2021-12-28 10:38:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-12-28 10:41 编辑

可参考一下GB21714.3-2015,看看所谓的A型与B型接地极的选择问题

B型接地极.pdf

398.56 KB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2021-12-28 10:49:18 | 显示全部楼层
哦,A型是辐射状或垂直接地极,B型是闭环或基本成环的开环。
     
发表于 2021-12-28 10:54:26 | 显示全部楼层
审题不严,答非所问了,抱歉!!!楼主直接忽视就是了
     
发表于 2022-1-4 14:41:33 | 显示全部楼层
一般做法是在柱子上做接地预埋连接板,然后用接地扁钢引到设备处。连接板见15D503,p29
     
发表于 2022-8-19 20:06:12 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-1-4 14:41
一般做法是在柱子上做接地预埋连接板,然后用接地扁钢引到设备处。连接板见15D503,p29

这样接地线都外露了。而且人员较多,没事吗,
     
发表于 2022-8-20 08:17:23 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-8-19 20:06
这样接地线都外露了。而且人员较多,没事吗,

没事,地线正常是没电的
     
发表于 2022-8-20 20:42:34 | 显示全部楼层
设备外壳都接了PE线,为什么还要再做一圈呢?
     
发表于 2022-8-20 23:39:26 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-8-20 08:17
没事,地线正常是没电的

也碰到了,都是大型设备,在想要不要预留接地板,后来没留,直接出去了,不知道后期有啥补救办法
     
发表于 2022-8-21 10:51:23 | 显示全部楼层
以梦为马 发表于 2022-8-20 20:42
设备外壳都接了PE线,为什么还要再做一圈呢?

哎,工厂都是这么做的,专家来检查是看不到PE线的,你跟他们解释他们又听不懂,不过这样做也能起到辅助等电位的作用,也有好处。
     
发表于 2022-8-23 18:44:15 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-8-19 20:06
这样接地线都外露了。而且人员较多,没事吗,

不怕,你看钢结构的厂房,钢柱都是防雷引下线,怕什么