账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3253|回复: 7

[求助] 伸缩门配电

[复制链接]
     
发表于 2021-12-16 10:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好:
1、门卫伸缩门的配电,在设计时是只需要预埋管线吗?
2、材料表对于伸缩门配电需要统计这一段电缆吗?
     
发表于 2021-12-16 13:14:40 | 显示全部楼层
在门卫配电箱予留帶RCD的出线回路,予埋管至伸缩门
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-16 13:43:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 月亮 于 2021-12-16 14:08 编辑

电动伸缩门记得把电池考虑进去。
     
发表于 2021-12-16 16:57:54 | 显示全部楼层
还要考虑等电位联结。
     
发表于 2021-12-16 22:36:03 | 显示全部楼层
门下作等电位帶,与伸缩门金属构件作MEB
     
发表于 2021-12-16 23:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-12-16 23:18 编辑

注意民标9.4.5条是强条,等电位做法详15D502-25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 11:53:25 | 显示全部楼层
民规
9.4.5 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路,应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。
D500-D505 2016年合订本防雷与接地图集_215.jpg
     
发表于 2021-12-18 14:51:39 | 显示全部楼层
门卫伸缩门还是做TT系统比较好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则