账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6983|回复: 13

[求助] 电表的准确度等级

[复制链接]
     
发表于 2021-12-13 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:电表的准确度等级如何确定?(如医院类的建筑)
     
发表于 2021-12-13 15:56:26 | 显示全部楼层
高供高计的话,供电局会给你高压计量表的准确等级

其他的按GB50063选
     
发表于 2021-12-13 16:00:38 | 显示全部楼层
计量的一般是0.2s
     
发表于 2021-12-13 16:10:44 | 显示全部楼层
xkh2008 发表于 2021-12-13 16:00
计量的一般是0.2s

一般公建很少用这个级别的电能表,0.2S一般是CT的
     
发表于 2021-12-13 16:30:06 | 显示全部楼层
江苏绿色建筑要求:电能计量表计的精度不低于1.0级,电流互感器的精度不低于0.5级。
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 09:26:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-13 16:10
一般公建很少用这个级别的电能表,0.2S一般是CT的

请问:一般公建的取多少呢?
     
发表于 2021-12-14 09:49:43 | 显示全部楼层
1.jpg
2.jpg


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-14 10:14:21 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-12-14 09:26
请问:一般公建的取多少呢?

做过的项目供电局好像都是按0.2s配的,那个表比0.5s也贵不了多少,可能就用这种了
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 11:09:35 | 显示全部楼层

请问:这个出自哪本规范呢?
     
发表于 2021-12-14 13:23:03 | 显示全部楼层
供电局给的应该就是0.2S级的,公建如果只自己内部计量用,0.5、1.0都可以,如果是给租户用的那最少也要应该0.5S
     
发表于 2021-12-14 15:29:03 | 显示全部楼层

这个第一次看到,请问是哪本规范?

点评

看2楼回复  发表于 2021-12-14 16:41
     
发表于 2021-12-14 16:39:30 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-12-14 11:09
请问:这个出自哪本规范呢?

看2楼回复啊
     
发表于 2021-12-14 16:42:12 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-12-14 09:26
请问:一般公建的取多少呢?

我做过的项目里面,0.5S的比较多,有些供电方案会写,有些不写,各地不一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则