账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4915|回复: 5

[问题探讨] 职业学校的机加设备负荷如何计算?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-12 17:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
职业学校的实习训练基地,机加设备负荷统计如下:铣床10KWX3台,数控铣12KWX2,数控床12KWX5,加工中心18KWX2,加工中心25KWX1,普通车床10KWX6,带锯床5KWX1,线切割5KWX2,磨床5KWX4,刨床5KWX1,钻床6.5KWX2,激光加工50KWX1,折弯机15KWX1.总功率353KW.
请问:职业学校的机加设备负荷如何计算?和工厂生产车间的计算方法一样,采用利用系数法吗?现在想大致估算一下,需要系数取多少?本建筑原来预留一根YJV22-4X150电缆,是否够用?谢谢。





     
发表于 2021-12-13 09:08:05 | 显示全部楼层
学生实习基本上这些设备同时运行,不能跟工厂类比的
     
发表于 2021-12-13 09:12:36 | 显示全部楼层
够了,需要系数不会大于0.3
     
发表于 2021-12-13 11:51:11 | 显示全部楼层
学校的话,电缆计算适当加大,因为同时使用概率高,变压器端我觉得正常算就行
     
 楼主| 发表于 2021-12-13 12:13:52 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-12-13 09:12
够了,需要系数不会大于0.3

我按需要系数0.5算得了,353X0.5/0.38X1.73X0.85=315A 选YJV22-4X150电缆。
     
 楼主| 发表于 2021-12-13 12:16:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-13 11:51
学校的话,电缆计算适当加大,因为同时使用概率高,变压器端我觉得正常算就行

我按需要系数0.5算得了,353X0.5/0.38X1.73X0.85=315A 选YJV22-4X150电缆。数总认为变压器选多大为好?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则