[问题探讨] 请教,应急照明和正常照明的配电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-6 16:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下图是《建筑电气》的一篇文章,提到了我在设计中忽视的一个细节问题。我理解作者的意思是,消防设备用房的集中电源和正常照明共用一个互投箱时,如果只有一个正常照明回路,那么部分正常照明的灯具要自带蓄电池。但我没有很理解其中的缘由。各位版友平时遇到这种情况都是怎么做的呢?
微信图片_20211206155206.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-12-6 16:29:06 | 显示全部楼层
我们正常照明没有搞蓄电池
发表于 2021-12-6 16:31:39 | 显示全部楼层
文章的作者比规范的编者更小心
     
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:45:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 16:29
我们正常照明没有搞蓄电池

谢谢树总!我想,如果是只有一个正常照明回路,把市电监测做在这个回路上,是不是也不需要蓄电池了?
     
发表于 2021-12-6 16:57:22 | 显示全部楼层
民规G51348-2019  13.6.4  在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电。
确实,规范上都说电源满足要求就不用带的。但是我看到的一些设计方案变配电房照明双电源供电,但灯具还是带蓄电池的。
发表于 2021-12-6 17:17:33 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-12-6 16:45
谢谢树总!我想,如果是只有一个正常照明回路,把市电监测做在这个回路上,是不是也不需要蓄电池了?

可以的