[问题探讨] 一级负荷或二级负荷末端设备断路器可带剩余电流保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-6 13:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-12-6 13:53 编辑

生物实验室如送排风机、自控系统、生物安全柜等一些为一级或二级负荷,像末端设备生物安全柜的电源插座,涉及人身安全的,能不能跳闸,还是剩余电流保护器仅作报警吗?还是说不需要剩余电流保护器,而是增加等电位就行了。请教一下各位大佬!
发表于 2021-12-6 14:17:08 | 显示全部楼层
剩余电流保护器仅作报警,起不到人身安全,必须立刻跳闸
     
发表于 2021-12-6 15:41:57 | 显示全部楼层
两害相权取其轻
     
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:38:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 14:17
剩余电流保护器仅作报警,起不到人身安全,必须立刻跳闸

如果会因断电导致的病毒微生物泄露呢
     
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:40:13 | 显示全部楼层

孰轻孰重,都是人身安全的。
发表于 2021-12-6 17:21:00 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-12-6 16:38
如果会因断电导致的病毒微生物泄露呢

这么厉害,那就搞IT系统了
     
发表于 2021-12-6 17:29:35 | 显示全部楼层
按我理解按照医院手术室要求做就行了
     
发表于 2021-12-7 09:10:57 | 显示全部楼层
我觉得也是只有IT系统才能兼顾两者,或者看看设备自身措施,比如是否是二类电气设备?
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:29:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 17:21
这么厉害,那就搞IT系统了

好的,谢谢树总!
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:31:55 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-12-6 17:29
按我理解按照医院手术室要求做就行了

那就是IT系统了,不过除了手术室,很少接触到IT系统。
     
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:04:37 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-12-7 09:10
我觉得也是只有IT系统才能兼顾两者,或者看看设备自身措施,比如是否是二类电气设备?

看到有基本绝缘和加强绝缘的产品,请问这算不算二类呢?