账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5926|回复: 6

[问题探讨] 消防线路线径大小的选择

[复制链接]
     
发表于 2021-12-5 14:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位同行们,请教个问题,针对消防潜水泵 风机  卷帘等1.1kW 2.2KW之类的电机设备,配电箱到控制箱这段线径选择为多大的?2.5还是4?
     
发表于 2021-12-5 15:25:21 | 显示全部楼层
根据距离来选择啊
     
发表于 2021-12-6 10:42:48 | 显示全部楼层
应满足电压损失和短路保护灵敏度的要求。另外,技术措施里规定不小于6平方毫米。
     
发表于 2021-12-6 10:50:58 | 显示全部楼层
距离满足灵敏度校验的话基本都是选择2.5的居多。
     
发表于 2021-12-6 11:24:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-12-6 10:42
应满足电压损失和短路保护灵敏度的要求。另外,技术措施里规定不小于6平方毫米。

技术措施,是到配电箱吧
     
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:32:46 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-12-6 10:42
应满足电压损失和短路保护灵敏度的要求。另外,技术措施里规定不小于6平方毫米。

6平方是针对配电箱。
     
发表于 2021-12-6 17:19:25 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2021-12-6 11:24
技术措施,是到配电箱吧

说得对,是到配电箱。控制箱出线若为2.5平方毫米,其进线至少应为4平方毫米。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则