[求助] 74KW的消防风机箱配150平的电缆????

[复制链接]
     
发表于 2021-12-3 09:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前的一个朋友的项目,他觉得设计院选的电缆大,后来设计院给了一个选型说明

我看了以后疯了。。。。学艺不精也说不出哪里不对

你们也这么选吗?这里计算方式站得住脚吗
QQ截图20211203092830.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-12-3 09:44:46 | 显示全部楼层
用95的就可以了。总功率不是74吗?(74+37/2)这个是什么?
     
发表于 2021-12-3 10:06:51 | 显示全部楼层
同问这个(74+37/2)是怎么来的,74不应该是两台37kw的总和嘛?
50054  6.3.3条   里面保证保护电器可靠动作的电流(A)>1.45倍导体允许持续载流量(A)
     
发表于 2021-12-3 10:34:29 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2021-12-3 10:06
同问这个(74+37/2)是怎么来的,74不应该是两台37kw的总和嘛?
50054  6.3.3条   里面保证保护电器可靠动 ...

是保证保护电器可靠动作的电流≤1.45倍导体允许持续载流量。
     
发表于 2021-12-3 10:34:42 | 显示全部楼层
激进一点选70 保守一点选95
发表于 2021-12-3 10:36:27 | 显示全部楼层
为啥按1.2倍计算电流选择断路器
     
发表于 2021-12-3 11:54:30 | 显示全部楼层
1、计算电流乘以1.2倍得出210A,据此选择250A断路器又放大了250/210=1.19倍,属于放大了2次共计1.43倍。
2、电缆敷设方式也许还可以根据情况优化,比如梯架做宽一点,不要层叠敷设。多回路贴近或层叠敷设时的载流量修正系数确实非常惊人。如果安装空间比较宽敞的话,可以考虑采用更宽的梯架使得电缆间距>2D,或者分成多个梯架敷设,使载流量修正更加合理。
     
发表于 2021-12-3 12:27:03 | 显示全部楼层
命题就错了   74KW 不刚好是2台37KW的吗?  然后列式里 就写错了  就应该用74/0.38/0.8/1.732的  应该是142A电流吧 对于是消防负荷  95的线没问题
     
发表于 2021-12-3 13:23:41 | 显示全部楼层
如上面所说,74KW计算电流不对,配95平够了
     
发表于 2021-12-4 11:42:06 | 显示全部楼层
感觉很专业,计算一通,各种公式。
     
发表于 2021-12-4 15:44:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-3 10:36
为啥按1.2倍计算电流选择断路器

考虑了误差系数吧
     
发表于 2021-12-4 15:49:51 | 显示全部楼层
只猜测,不考虑是否正确啊
74+37/2这是额定功率运行+其中一台过载50%,而且这行的前面也写了是考虑了过负荷运行。

那么,问题就是,既然过载只报警不跳闸,那么是否需要在选择电缆时就考虑这种状况?

我认为是不需要的,过载不是常态,电缆也不是一过载就马上坏掉。
     
发表于 2021-12-6 13:04:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2021-12-6 13:06 编辑

应该是偏大了。计算书中的问题在于:其实断路器并不提供过载保护。所以电缆规格就应该直接按计算电流(可以考虑单台设备的过载情况)并考虑敷设降容系数选择
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-7 10:08:43 | 显示全部楼层
看到这个我就想到配四有一节说耐火电缆考虑着火时电阻增大,要放大,95电缆放大两级刚好150
     
发表于 2021-12-7 10:45:21 | 显示全部楼层
单台电动机线路断路器额定电流整定值一般为计算电流的1.4~1.5倍,[74÷(0.38*0.8*1.732)]×1.5=210A,没毛病