[求助] ALE与其它非消防电源之间做一下防火分隔?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-29 20:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      一个小厂房,我把照明分箱和应急照明配电箱(自带电源非集中控制型)电源引到同一照明总箱了。图审说ALE与其它非消防电源之间做一下防火分隔,请问这怎么回复啊?求解惑。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-30 07:50:40 | 显示全部楼层
总箱系统图上画条线,注明防火隔断,消防的在一边,非消防的在另一边
发表于 2021-11-30 09:08:05 | 显示全部楼层
现在设计越做越迷糊了,原来建规要求,消防与非消防,在配电室或分配电室就要分开
发表于 2021-11-30 09:08:54 | 显示全部楼层
现在,应急照明规范上又说:非集中控制的,引自正常照明配电箱
发表于 2021-11-30 09:09:59 | 显示全部楼层
审图又要求加防火板,反正怎么做都可能被提
     
发表于 2021-11-30 11:29:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-30 09:08
现在,应急照明规范上又说:非集中控制的,引自正常照明配电箱

不引自正常电箱,应急照明点亮不了,问题是民标要求二级负荷应急照明双电源切换,非集中控制二级负荷应急照明断不了电,点亮不了?
发表于 2021-11-30 11:39:57 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-11-30 11:29
不引自正常电箱,应急照明点亮不了,问题是民标要求二级负荷应急照明双电源切换,非集中控制二级负荷应急 ...

应该能点亮吧,手动控制箱体上的按钮
     
发表于 2021-11-30 12:35:05 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-11-30 11:29
不引自正常电箱,应急照明点亮不了,问题是民标要求二级负荷应急照明双电源切换,非集中控制二级负荷应急 ...

还有个正常电源失电信号点亮
     
发表于 2021-11-30 14:13:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-30 11:39
应该能点亮吧,手动控制箱体上的按钮

能点亮,但平时市电失电不能自动点亮,应急照明规范意思是市电失电就要自动点亮。
     
发表于 2021-12-1 13:39:33 | 显示全部楼层
应急照明配电箱是消防产品,具有电源转换、强制点亮功能。
《消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010》
6.3.5 应急照明配电箱的性能
6.3.5.1 双路输入型的应急照明配电箱在正常供电电源发生故障时应能自动投入到备用供电电源,并在正常供电电源恢复后自动恢复到正常供电电源供电;正常供电电源和备用供电电源不能同时输出,并应设有手动试验转换装置,手动试验转换完毕后应能自动恢复到正常供电电源供电。
6.3.5.2 应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。
6.3.5.3 应急照明配电箱每个输出配电回路均应设保护电器,并应符合GB 50054的有关要求。
6.3.5.4 应急照明配电箱的每路电源均应设有绿色电源状态指示灯,指示正常供电电源和备用供电电源的供电状态。
6.3.5.5 应急照明配电箱在应急转换时,应保证灯具在5s内转入应急工作状态,高危险区域的应急转换时间不大于0.25s。