账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5639|回复: 7

[求助] 地下车库顶板竖向出电缆套管可行吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-28 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
碰到一个小区变配电室在车库里面,可是住宅配电间因为被人防突出墙体挡住了,配电间的进线做到了覆土里面,现场也没有措施,直接顶板出可行吗?

发表于 2021-11-29 09:08:01 | 显示全部楼层
最好侧面出

点评

遇到过从侧壁引入,干线电缆(从地面公变到地库配电间)绕行200米的住宅小区项目  发表于 2021-11-29 13:29
     
发表于 2021-11-29 09:09:59 | 显示全部楼层
可以顶板局部降板,然后从侧面出。
     
发表于 2021-11-29 09:52:54 | 显示全部楼层
覆土够的话 做类似出屋面电井一样的顶帽子结构 然后从帽子侧面出线
     
发表于 2021-11-29 10:29:09 | 显示全部楼层
我们做过顶板出套管,可以的,就是地下室垂直段的桥架不太好做;另外如果是从变配电室直接出顶板,需要征询当地供电公司意见。
     
发表于 2021-11-29 13:27:34 | 显示全部楼层
处理好防水问题(不要流入电气箱体,最好也别在车位上方)即可。地库内即便稍有渗水也可以接受
     
发表于 2021-11-29 17:16:17 | 显示全部楼层
可以,套管高出井底,做好喇叭口和防水没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 17:21 , Processed in 0.067215 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表