[问题探讨] 就表箱出线低断与户箱低断选择性配合问题,看如何向先进学习

[复制链接]
     
发表于 2021-11-26 15:01:37 | 显示全部楼层
家居配电箱设置断路器祸起《住宅建筑电气设计规范 》JGJ242-2011第8.4.3条强制性条文,条文说明:根据《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.4条强制性条文:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”为保障居民和维修维护人员人身安全和便于管理,制定本强制性条款。
GB 50368—2005的电源总断路器可以是电表箱出线的断路器(图集12DX603P3-8的家居配电箱进线仍采用的是负荷开关),JGJ242-2011非得要在家居配电箱中设断路器。而家居配电箱进线的断路器很难满足选择性要求。
实际工程上电表箱的位置不同,有的(像电表箱在同层电井的)不需要考虑这个选择性。如果基于管理原因需要考虑选择性的,唯有加大电表箱出线断路器额定电流(有的需要加大导线截面)或采取其他可行的方式。
     
发表于 2021-11-27 09:28:53 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-11-26 10:52
工业中上级配电箱出线断路器,下级进线开关采用隔离开关来保障选择性很常见,也可以降低成本。户内不会用隔 ...

这样不会上一级的电箱出线端先跳吗
     
发表于 2021-11-29 09:25:51 | 显示全部楼层
村西的微风 发表于 2021-11-27 09:28
这样不会上一级的电箱出线端先跳吗

实际上这个图是错的
     
发表于 2021-11-29 09:55:20 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-11-29 09:25
实际上这个图是错的

哦哦,好的,我说呢怎么感觉奇怪
     
发表于 2024-11-8 17:46:28 | 显示全部楼层
学习熔断器,同时拜读Dqaq老师三年前的分享。
有个小发现,Dqaq老师还是Fuseologist.  
Eaton Bussmann Series, Fuseology.png