[求助] 10kV中性点不接地系统,10kV进出线要做零序保护么?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-24 11:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kV中性点不接地系统,10kV进、出线是做零序保护,还是配小电流选线呢?如果是零序保护,是报警还是跳闸呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-24 12:23:16 | 显示全部楼层
问题的提法似可以更明确一点:10kV中性点不接地系统进出线是否需要做接地故障保护?——出线应该。针对这种故障,可以做无选择性的零序电压保护(Ynynd开口互感器),也可以做有选择性的零序电流保护,还可以使用成套的选线保护装置做保护。具体采用哪一种,要根据实际情况来定。
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 12:45:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-24 12:47 编辑
dqaq 发表于 2021-11-24 12:23
问题的提法似可以更明确一点:10kV中性点不接地系统进出线是否需要做接地故障保护?——出线应该。针对这种 ...
谢谢!
按我的理解,规范是中性点不接地是“小电流选线”作用于报警,中性点接地是零序保护,不知道对不对?
最近看的图纸,中性点不接地的都做了零序保护,而且没有说明是不是作用于报警。
QQ截图20211124124353.jpg

QQ截图20211124124224.jpg


     
发表于 2021-11-24 13:19:36 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-24 12:45
谢谢!
按我的理解,规范是中性点不接地是“小电流选线”作用于报警,中性点接地是零序保护,不知道对不对 ...

中性点接地与不接地,都可以做零序电流保护。前者是探测单相接地短路电流,作为接地短路故障的高灵敏性保护,另一个是探测接地故障电容电流特征,做小电流接地故障的选择性保护。
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 13:45:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-24 14:09 编辑
dqaq 发表于 2021-11-24 13:19
中性点接地与不接地,都可以做零序电流保护。前者是探测单相接地短路电流,作为接地短路故障的高灵敏性保 ...

规范还是分开来说,可能是因为还是08年的规范,尽管GB51348还是照抄了一遍。
其实我的主要问题是,如果中性点不接地做零序保护,要不要说明写上报警不跳闸?因为对于中性点不接地,理论上单相接地故障是可以运行2h的。
     
发表于 2021-11-24 14:33:31 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-24 13:45
规范还是分开来说,可能是因为还是08年的规范,尽管GB51348还是照抄了一遍。
其实我的主要问题是,如果 ...

中性点不接地系统,单相接地故障保护一般都是动作于报警信号。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-24 14:48:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-24 14:33
中性点不接地系统,单相接地故障保护一般都是动作于报警信号。

非常感谢~~~~
     
发表于 2021-11-26 12:13:58 | 显示全部楼层
10KV系统看国网典设和南网典设更靠谱
     
 楼主| 发表于 2021-11-26 13:32:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-26 13:34 编辑
muyi626 发表于 2021-11-26 12:13
10KV系统看国网典设和南网典设更靠谱

国网的典设没做,国网北京分公司的典设做了,但都是2016版的了,新的没见过。。。
南网的没看过。。。
     
发表于 2021-11-27 09:14:08 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-26 13:32
国网的典设没做,国网北京分公司的典设做了,但都是2016版的了,新的没见过。。。
南网的没看过。。。

你如果是在北京,就按照北京的典设,各地区也有自己的典设,如果不按他们的典设会被认为不符合他们的要求
     
发表于 2021-11-27 10:09:33 | 显示全部楼层
35kV、66kV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,应采用中性点谐振接地方式。
不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,宜采用中性点谐振接地方式。
10kv系统做不接地的目的就是要带故障运行,如果作用于跳闸那就没有意义了,
     
 楼主| 发表于 2021-11-29 08:59:22 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-11-27 10:09
35kV、66kV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地 ...

谢谢~~~~~~