账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7536|回复: 10

[求助] 一类、二类防雷划分

[复制链接]
     
发表于 2021-11-23 17:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50057-2010中 3.0.2.1和3.0.3.5 中关于贮存火炸药及其制品的危险建筑物该怎么区分啊。现有一四层军队宿舍,首层有枪弹库,该按几类防雷做呢
     
发表于 2021-11-23 19:00:36 | 显示全部楼层
没做过,应该查阅相应的规范,比如烟花爆竹火药的话可以按照《烟花爆竹工程设计安全规范》来做,你这个应该也有相关规范。
     
发表于 2021-11-24 08:15:37 | 显示全部楼层
库房上面竟然能做宿舍
发表于 2021-11-24 08:26:36 | 显示全部楼层
应该是二类
     
发表于 2021-11-24 08:49:50 | 显示全部楼层
做过一个法院,也有类似的弹药库,量不大,防雷类别划分不要求做特殊考虑。
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 09:18:57 | 显示全部楼层
现在是按二类做的,规范上的说法感觉不是很明确。
     
发表于 2021-11-24 09:48:56 | 显示全部楼层
这个不能套民建的规范,枪弹库按火药仓库分的话属于甲类建筑了,上面不可能建宿舍
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 10:22:29 | 显示全部楼层
做过类似的项目,不过枪械库和弹药库是分开设置的,危险性不同
     
发表于 2021-11-24 11:02:15 | 显示全部楼层
按雷规4.5.1第2款套可好?弹药库按一类建筑物面积,宿舍如果计算达不到二类也拔高按二类。总的估计最多也就二类。
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:07:35 | 显示全部楼层
建筑给的名字就是枪弹库,整个宿舍也不大  1000多方,像连队宿舍这种  枪械弹药还会分开放吗   也没当过兵不知道哇
     
发表于 2021-11-24 11:12:42 | 显示全部楼层
这得问下建筑工种,建筑定性到底是什么,建筑设计按什么规范做的。技术上看,做好弹药房间局部等电位连接,金属管线做好跨接,不会有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则