账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6302|回复: 6

[问题探讨] 预分支电缆 分支数量有规定么?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-23 15:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,翻了规范没有看到。20层高层,预分支可以从一层到顶层么?
     
发表于 2021-11-23 16:15:46 | 显示全部楼层
可以分,你这么多负荷一根电缆够么
发表于 2021-11-23 16:43:47 | 显示全部楼层
没有数量限制
     
发表于 2021-11-24 08:32:43 | 显示全部楼层
20层用一根电缆,那电缆确实很大了,17层有的都用到240了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-24 10:57:47 | 显示全部楼层
主要还是看主缆的载流量和楼层的负荷大小
     
 楼主| 发表于 2021-11-24 15:44:18 | 显示全部楼层
主要公共照明,每层负荷不大。
     
发表于 2021-11-24 16:44:50 | 显示全部楼层
公共照明每层负荷不大的话,应该不用每层都去分支主干电缆吧?可以多层设置一个照明箱,每层设分支回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则