[求助] 弱电间与医用氧气

[复制链接]
     
发表于 2021-11-22 17:33:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:弱电间是否可以与医用气体间共用呢?
     
发表于 2021-11-23 08:37:11 | 显示全部楼层
8.0.2 有爆炸危险、火灾危险的房间或区域内的电气设施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。催化反应炉部分和氢气瓶间应为1区爆炸危险区,离心式氧气压缩机间、液氧系统设施、氧气调压阀组间应为21区火灾危险区,氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等应为22区火灾危险区。
     
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:55:00 | 显示全部楼层

请问:是否可以在弱电间内把医用气体竖管用石膏板围起来,做一个物理隔离是否可以呢?
     
发表于 2021-11-25 16:27:21 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-25 15:55
请问:是否可以在弱电间内把医用气体竖管用石膏板围起来,做一个物理隔离是否可以呢?

4.5.6 变配电间、弱电设备用房等电气设备间内不得穿越与自身无关的管道。
     
 楼主| 发表于 2021-11-29 12:18:35 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-11-25 16:27
4.5.6 变配电间、弱电设备用房等电气设备间内不得穿越与自身无关的管道。

请问:这是哪本规范里的呢?
     
发表于 2021-11-29 21:21:04 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-11-23 08:37
8.0.2 有爆炸危险、火灾危险的房间或区域内的电气设施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计 ...

规范过期了