[求助] 火灾自动报警主机蓄电池能供电多久?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 17:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《石化规》要求供电8h,能实现吗?谢谢大家。
《石化规》8.12.6 火灾自动报警系统的220V AC主电源应优先选择不间断电源(UPS)供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池,应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8h。
     
发表于 2021-11-15 17:51:42 | 显示全部楼层
10. 1. 5 消防设备应急电据输出功率应大于火灾白功报警及联动
控制系统全负荷功率的120%,蓄电地组的容量应保证,火灾自动
报警及联动控制系筑在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作
3h 以上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-15 18:55:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-15 17:51
10. 1. 5 消防设备应急电据输出功率应大于火灾白功报警及联动
控制系统全负荷功率的120%,蓄电地组的容量 ...

是不是可以理解为《石化规》要求更严格一些呢?
     
发表于 2021-11-16 09:03:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-15 18:55
是不是可以理解为《石化规》要求更严格一些呢?

化工行业火灾危险系数大,严格一些也是正常的。
     
发表于 2021-11-16 09:05:21 | 显示全部楼层
即使用电池满足8h也是没有问题的,多加几块电池,容量满足8h的容量就行了。
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:59:05 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-11-16 09:05
即使用电池满足8h也是没有问题的,多加几块电池,容量满足8h的容量就行了。

我看要加好多呢
     
发表于 2021-11-19 12:21:47 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-11-16 09:03
化工行业火灾危险系数大,严格一些也是正常的。

这么解释太笼统了吧,比如为什么不是12小时呢。。
     
发表于 2021-11-19 17:55:10 | 显示全部楼层
具体数字怎么来的我确实不晓得,所以也不敢乱说。前辈知道的话可以跟我们分享一下