账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6693|回复: 9

[规范条文] 金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm

[复制链接]
     
发表于 2021-11-13 23:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问这个钢板厚度是指的金属板下面的钢板还是 金属屋面钢板厚度

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-11-14 08:25:24 | 显示全部楼层
是金属板啊
     
发表于 2021-11-14 09:48:02 | 显示全部楼层
金属屋面板材厚度要求4mm
发表于 2021-11-15 08:52:15 | 显示全部楼层
是双层板吗?
     
发表于 2021-11-15 10:26:50 | 显示全部楼层
所以说中文不是严谨的语言,歧义太多了

就是指的主语,金属屋面钢板
     
发表于 2021-11-15 15:33:01 | 显示全部楼层
屋面板,紫薯布丁
     
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:40:40 | 显示全部楼层

基本都不满足4mm了,就不能利用金属板咯,单独做防雷网格?
     
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:42:47 | 显示全部楼层

单层, 不满足4mm,一般怎么处理啊 ,审图老师让做双层板
发表于 2021-11-15 15:44:31 | 显示全部楼层
jinyu520 发表于 2021-11-15 15:42
单层, 不满足4mm,一般怎么处理啊 ,审图老师让做双层板

双层可以,夹芯板
     
发表于 2021-11-15 16:33:13 | 显示全部楼层
jinyu520 发表于 2021-11-15 15:40
基本都不满足4mm了,就不能利用金属板咯,单独做防雷网格?

那就单独做接闪网格带吧,或者用双层板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则