[问题探讨] 请问:潜污泵配电回路用加RCD吗

[复制链接]
     
发表于 2021-11-4 15:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:泵房中的潜污泵,配电回路用加RCD吗?
     
发表于 2021-11-4 16:09:07 | 显示全部楼层
加                     
发表于 2021-11-4 16:30:42 | 显示全部楼层
规范上也有
18996424-0222-4df5-9386-49CAB1E5CEC0.png
     
 楼主| 发表于 2021-11-4 18:07:47 | 显示全部楼层
如果系统图上只标上:潜污泵配电箱厂家配套,有问题吗?
     
发表于 2021-11-4 19:03:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-11-4 18:07
如果系统图上只标上:潜污泵配电箱厂家配套,有问题吗?

提出控制、保护要求。
发表于 2021-11-5 08:33:21 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-11-4 18:07
如果系统图上只标上:潜污泵配电箱厂家配套,有问题吗?

不能保证厂家配套的,有漏电保护
     
发表于 2021-11-5 12:18:51 | 显示全部楼层
安装在水中的供电线路和设备……这种盲目的一刀切条文坑人不浅,还有好多审图的拿它当金科玉律。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-5 12:21:48 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-5 12:18
安装在水中的供电线路和设备……这种盲目的一刀切条文坑人不浅,还有好多审图的拿它当金科玉律。

,确实是
     
发表于 2021-11-5 18:45:03 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-5 12:18
安装在水中的供电线路和设备……这种盲目的一刀切条文坑人不浅,还有好多审图的拿它当金科玉律。

有些条文如何执行我都被整的不会了:比如消防电梯潜污泵加不加,加了我被提过强条;比如消控室的插座加不加RCD,我加了也被提过强条……
     
发表于 2021-11-5 19:00:49 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2021-11-5 18:45
有些条文如何执行我都被整的不会了:比如消防电梯潜污泵加不加,加了我被提过强条;比如消控室的插座加不 ...

哈哈哈,好惨。。。
     
发表于 2021-11-5 20:00:25 | 显示全部楼层
关键是这个适用规范(GB/T 13955-2017),有条文是违反IEC的。。
而在什么情况设RCD,它的原则是多多益善。

我倾向于能不参考就不参考这个规范
     
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:32:48 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2021-11-5 18:45
有些条文如何执行我都被整的不会了:比如消防电梯潜污泵加不加,加了我被提过强条;比如消控室的插座加不 ...

那么,消防泵房中的潜污泵,配电回路用加RCD吗?
     
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:35:16 | 显示全部楼层
只要定义为消防设备的。都可以不做漏保。