账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5833|回复: 6

[求助] 关于区分动力负荷的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-11-2 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下,是不是电动机都是动力负荷,需要与照明负荷分开?比如洗衣机,或者功率很小的风机水泵,不大于1kw的

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-11-2 17:24:04 | 显示全部楼层
不一定         
     
发表于 2021-11-2 17:25:39 | 显示全部楼层
比如住宅和宿舍的洗衣机,肯定算照明;洗衣机房的洗衣机,我认为算动力。

风机,220V排气扇,一般算照明;其他三相的电动机,基本上都算动力。

水泵,同上
     
 楼主| 发表于 2021-11-2 17:51:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-2 17:25
比如住宅和宿舍的洗衣机,肯定算照明;洗衣机房的洗衣机,我认为算动力。

风机,220V排气扇,一般算照明 ...

请问下照明与动力的配电系统分开做有哪些原因呢?只看到民标3.4.5对冲击性负荷宜采用专线供电,其他的规范就不清楚了,不好意思规范不太熟悉,只知道动力与照明分开却不知道原因
发表于 2021-11-3 08:42:47 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2021-11-2 17:51
请问下照明与动力的配电系统分开做有哪些原因呢?只看到民标3.4.5对冲击性负荷宜采用专线供电,其他的规 ...

现在,也自是各成体系,方便检修、维护、管理
     
发表于 2021-11-3 09:21:31 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2021-11-2 17:51
请问下照明与动力的配电系统分开做有哪些原因呢?只看到民标3.4.5对冲击性负荷宜采用专线供电,其他的规 ...

照明动力分开主要还是考虑到动力设备启动时产生大的瞬时压降对线路或供配电网络上的其他设备,包括照明设备造成影响,具体牵涉到的是电能质量,直观的可能就是人肉眼能觉察到的照明灯具的闪变,其次就是可能牵涉到电价的问题,主要是计量。规范的规定不是死的,民用建筑的情况千变万化具体情况具体把握吧,安全、经济合理都应该考虑
     
发表于 2021-11-3 09:36:32 | 显示全部楼层
QQ截图20211103093437.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则