账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14955|回复: 12

[求助] 独立发电机房也逃不过自动报警

[复制链接]
     
发表于 2021-10-29 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独立发电机房水专业会做气体灭火,安规范民用建筑内的发电机房水才要做相对应的灭火设施,但是水专业为了避免风险,包括图审专家,都普遍会设气体灭火。气体灭火联动,电专业不得不做消控室,现在在没有其他建筑要做自动报警的情况下,二级负荷我能想到的方法就是室外柴油发电机,不然专门为发电机房做消控室,然后这个消控室又不联动消防泵,真的是不伦不类。
     
发表于 2021-10-30 09:06:59 | 显示全部楼层
发电机房现在大都采用水灭火了。用气体灭火也可以不需要消防控制室,有气体灭火控制器就行
     
发表于 2021-10-30 13:11:13 | 显示全部楼层
帖子里的文字很多站不住脚。

独立的发电机房“按规范民用建筑内的发电机房水才要做相对应的灭火设施,”——————没有规范要求独立机房。
GB50016第5.4.13条:应设置与机组容量、建筑规模相适应的灭火设施。当建筑其他部位设置自喷时,机房内应设置自喷。
是个独立的机房,不存在其他部位、套不上这条。
你要和给排水专业讲清楚。



征求意见稿条文说明是对于柴油发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定,可采用水喷雾、细水雾或气体等自动灭火系统,也可采用相适用的推车式灭火器等移动式灭火器材


你这种情况,门口设灭火器就可以了。


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-30 15:22:13 | 显示全部楼层
发电机房为什么要做气体灭火?我觉得水专业不应该会设气体灭火,独立机房,估计来个灭火器就行了
     
 楼主| 发表于 2021-10-31 14:23:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-30 15:22
发电机房为什么要做气体灭火?我觉得水专业不应该会设气体灭火,独立机房,估计来个灭火器就行了

我的意思就是,按规范独立机房没有要求,但是和水专业沟通无果,水专业为了自保,把独立发电机房当作建筑内发电机房处理,规模规范无定义,水专业就按最高级别来,水喷雾和细水雾用得少,水专业就按常见的气体灭火,导致我现在不知道怎么办。和几个水沟通过,有一个草根合作的水专业说之前放几个灭火器就行,现在审图都要求放气体灭火,自己公司的水专业说,虽然是建筑外,但是不敢不设,规模规范无定义,所以要上气体灭火系统。
     
 楼主| 发表于 2021-10-31 14:27:05 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2021-10-30 13:11
帖子里的文字很多站不住脚。

独立的发电机房“按规范民用建筑内的发电机房水才要做相对应的灭火设施,” ...

我的意思就是,按规范独立机房没有要求,但是和水专业沟通无果,水专业为了自保,把独立发电机房当作建筑内发电机房处理,规模规范无定义,水专业就按最高级别来,水喷雾和细水雾用得少,水专业就按常见的气体灭火,导致我现在不知道怎么办。和几个水沟通过,有一个草根合作的水专业说之前放几个灭火器就行,现在审图都要求放气体灭火,自己公司的水专业说,虽然是建筑外,但是不敢不设,规模规范无定义,所以要上气体灭火系统。我的意思是面对这种情况(水过渡设计,沟通无用),还有好办法吗?
     
 楼主| 发表于 2021-10-31 14:35:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-30 15:22
发电机房为什么要做气体灭火?我觉得水专业不应该会设气体灭火,独立机房,估计来个灭火器就行了

前辈,如果水专业就是要做气体灭火,怎么处理?现在有好几个项目都是这种问题,建规气体灭火是联动场所(黑体字,虽然水气体灭火可以自成系统,不需要消控室联动)
     
 楼主| 发表于 2021-10-31 14:45:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-30 15:22
发电机房为什么要做气体灭火?我觉得水专业不应该会设气体灭火,独立机房,估计来个灭火器就行了

气体灭火控制器直接连接火灾探测器时,由气体灭火控制器联动,是不是就可以不设消控室?
     
发表于 2021-11-1 08:37:33 | 显示全部楼层
按建规征求意见稿,很多地方都不需要气体灭火了。。
发表于 2021-11-1 08:49:09 | 显示全部楼层
气体灭火自成一套系统,不需要设置消防控制室
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-1 09:20:27 | 显示全部楼层
气体灭火都是现场有自己独立的控制器的,不需要再为其单独设置消防控制室了。
     
发表于 2021-11-1 10:50:13 | 显示全部楼层
现在都本末倒置,独立性的系统,气体灭火、可燃报警、电气火灾监控等,都是自成系统,你有消防室的时候,这些独立性系统要接入,你没有消控室就他们自己干自己的呗。
     
发表于 2021-12-3 10:54:48 | 显示全部楼层
独立的柴油发电机房做气体灭火,还要事故通风呢,灭火还要把柴油机进排风百叶都给关上,想想都头疼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则