[求助] 住宅公共变压和柴油发电机器容量如何确定

[复制链接]
     
发表于 2021-10-29 16:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅公共变压器容量是怎么确定的?
他们的保障段,消防段,普通段是怎么分的,容量是如何计算的。
那些负荷进柴油发电机?
     
发表于 2021-10-29 16:53:12 | 显示全部楼层
1.供电局确定,民用设计院管不了这些,而且各地都不太一样,据我所知,北京最小,雄安较大,南方包邮区也比较大。
2.看柴发的供电范围而定,如果只供消防负荷,就只计算消防负荷。
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 17:20:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-29 16:53
1.供电局确定,民用设计院管不了这些,而且各地都不太一样,据我所知,北京最小,雄安较大,南方包邮区也比 ...

大佬,其实我的问题就是保障负荷和消防负荷的接线问题,那些负荷接那些电源
     
发表于 2021-10-29 17:39:22 | 显示全部楼层
普通非消防一二级复核接保障段母线,消防负荷接消防段母线,非消防三级负荷接普通段。容量为消防负荷和非消防普通复核及保障负荷之和二者取大值。