账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8329|回复: 10

[规范条文] 厂房疏散照明设计请教!

[复制链接]
     
发表于 2021-10-26 09:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
    2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
    3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
    4 公共建筑内的疏散走道;
    5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
请教一下大家,根据防火规范10.3.1 条,厂房部分的疏散照明怎么解读,是所有的厂房都要设疏散照明,还是只需要在人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道设置疏散照明就可以?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-26 09:51:04 | 显示全部楼层
厂房内主要是第1条和第5条。
     
发表于 2021-10-26 10:16:48 | 显示全部楼层
按规范标准,是只有人员密集型厂房需要;按审图的标准,只要是厂房,不,只要是个房子,就都需要。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-26 10:19:38 | 显示全部楼层
如果厂房里,有封闭楼梯间,就在楼梯间设置
发表于 2021-10-26 10:20:14 | 显示全部楼层
如果没有楼梯间,又不是人员密集,就不需要设置
发表于 2021-10-26 10:21:27 | 显示全部楼层
我们建筑图上一般标明(生产车间,30人)
     
发表于 2021-10-26 10:47:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 10:21
我们建筑图上一般标明(生产车间,30人)

没有用,我们还是无人值守车间呢,审图的大师跟我说过“只要能进人的厂房就不算无人值守,这世界上不存在无人值守的厂房”。这种反智言论我不只听过一次了。
     
发表于 2021-10-26 12:40:18 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-10-26 10:47
没有用,我们还是无人值守车间呢,审图的大师跟我说过“只要能进人的厂房就不算无人值守,这世界上不存在 ...

这样的大师狗屁不通啊
     
发表于 2021-10-27 19:28:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-10-26 10:16
按规范标准,是只有人员密集型厂房需要;按审图的标准,只要是厂房,不,只要是个房子,就都需要。

精辟!!

没有8年设计经验,悟不到这一层
     
发表于 2021-10-28 09:03:40 | 显示全部楼层
这条规范确实条文和执行差的很多。。
按照规范条文,非人员密集厂房什么都不用设,甲乙类仓库什么都不用设,丙类单层仓库什么都不用设。。
实际呢,都设的满满当当的。。
不知道是设计还是审图把经念歪了。。。
     
发表于 2022-1-19 11:19:28 | 显示全部楼层
我同意3楼的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则