[求助] 关于谐波电流的问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 17:11:39 | 显示全部楼层

谢谢树总的耐心解答!
     
发表于 2021-10-21 17:34:25 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-21 16:46
树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?

千万不能这样算。不同频率正弦电流有效值是不能直接相加的。不管是HRi还是THDi,都是以基波有效值为基准值的。你要算总谐波有效值,应该是各次谐波平方和再开方。
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 22:31:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-10-21 17:34
千万不能这样算。不同频率正弦电流有效值是不能直接相加的。不管是HRi还是THDi,都是以基波有效值为基准 ...

谢谢您,不过您说的我不是很懂,有相关的资料能推荐一下吗?
     
发表于 2021-10-21 22:36:00 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-21 22:31
谢谢您,不过您说的我不是很懂,有相关的资料能推荐一下吗?

随便一本电工学或电路原理教材,都有谐波分析内容。或者看配四电能质量一章中的谐波那一节。
     
 楼主| 发表于 2021-10-22 08:43:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-10-21 22:36
随便一本电工学或电路原理教材,都有谐波分析内容。或者看配四电能质量一章中的谐波那一节。

好嘞,谢谢您
     
发表于 2021-10-22 09:07:38 | 显示全部楼层
12SDX101-2这本图集里有各种计算
     
 楼主| 发表于 2021-10-22 10:13:31 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2021-10-22 09:07
12SDX101-2这本图集里有各种计算

好的谢谢您