账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4923|回复: 6

[求助] 人防工程

[复制链接]
     
发表于 2021-10-20 17:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:在方案设计阶段人防区域的负荷如何计算呢?
     
发表于 2021-10-21 07:55:34 | 显示全部楼层
方案阶段,直接拍脑袋啊。。。。

做多了稍微总结一下就知道了。
发表于 2021-10-21 08:40:27 | 显示全部楼层
如果平时是车库,战时大约1.5倍平时负荷就行了
     
发表于 2021-10-21 09:01:44 | 显示全部楼层
一般专业队、掩蔽所或物资、汽车库的人防单元,战时负荷是30~40kW,平时负荷就看建筑类型了,平时车库是15W/m2
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-21 09:26:28 | 显示全部楼层
yanghanxi 发表于 2021-10-21 09:01
一般专业队、掩蔽所或物资、汽车库的人防单元,战时负荷是30~40kW,平时负荷就看建筑类型了,平时车库是15W ...

请问这个哪本规范有具体说到吗?
     
发表于 2021-10-21 10:18:37 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-21 09:26
请问这个哪本规范有具体说到吗?

人防的负荷基本都是固定的,当地人防办一般会有推荐值
     
发表于 2021-10-27 00:17:48 | 显示全部楼层
几乎是固定值
一个防护单元 25~32kW范围,取平均值28kW可以

具体看你的暖通、水专业设备选型
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则