贾行家 发表于 2021-10-20 10:42 不是单个柜子,ABB的运输单元有个统一标准,也就说你可以要求单柜运输,也可以要求按标准运输单元(没记错 ...
轻云舟 发表于 2021-10-20 10:52 谢谢版主,您的知识面实在是太广了!还想请教您一个问题,就是MNS的柜子,主母线(水平母线)和分支母线 ...
x01oct 发表于 2021-10-20 10:57 运输单元你可以理解为几个柜子拼在一起运输,我记得运输单元之间拼接还要加200mm的一个拼接柜,好几年前用m ...
轻云舟 发表于 2021-10-20 11:06 谢谢您,还想请问一下,母排规格是可以是任意的?还是有什么要求
贾行家 发表于 2021-10-20 10:59 单根母线的规格是几种固定的的横截面尺寸,你截图上不都写了么?你根据你的主母线计算电流来确定你每相母 ...
x01oct 发表于 2021-10-20 11:17 母排规格你截图上不是有么。。。 你图上标注你需要用的规格,厂家会根据你的截面进行拼接
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2021-10-20 11:29 谢谢,我比较好奇为什么不能选的大一些,因为MNS主母线额定电流是6300A,60×10的铜排才一千多安。最近做 ...
x01oct 发表于 2021-10-20 13:28 2000的变压器,60*10的母排用三根,应该不够
轻云舟 发表于 2021-10-20 14:09 好的,这个我再核实一下,我就是想知道MNS柜能否用大一点的母排,从而减少母排的根数。
x01oct 发表于 2021-10-20 14:28 你提你的电流要求,你管厂家怎么满足你要求呢。。。。