账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9423|回复: 10

[求助] 消防水池应设置就地水位显示装置,必须要在值班室显示吗

[复制链接]
     
发表于 2021-10-19 09:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;此条为水专业的强条,在没有消防控制室,没有火灾自动报警系统,只有消火栓的建筑里,也要在值班室设置设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-10-19 10:34:57 | 显示全部楼层
水池装液位计,显示远传至值班室
图片1.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-19 10:39:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 10:34
水池装液位计,显示远传至值班室

请教,在值班室设置什么设备能满足要求,是区域报警主机吗

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2021-10-19 10:45:25 | 显示全部楼层
随缘_nSiww 发表于 2021-10-19 10:39
请教,在值班室设置什么设备能满足要求,是区域报警主机吗

不是,就是液位计的远端显示器
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 10:46:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 10:45
不是,就是液位计的远端显示器

明白了,感谢

                               
登录/注册后可看大图
     
发表于 2021-10-19 14:05:49 | 显示全部楼层
没有火灾报警系统,没有消防控制室的,没必要在值班室显示水池水位。消火栓泵靠压力开关自动启泵就行
     
发表于 2021-11-19 15:45:19 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-10-19 14:05
没有火灾报警系统,没有消防控制室的,没必要在值班室显示水池水位。消火栓泵靠压力开关自动启泵就行

不设,违强条!
     
发表于 2023-2-24 09:00:40 | 显示全部楼层
我们已经因为要显示消防水位,设置消防控制室了,一栋小楼。水专业提给建筑设置的。。。。。。
     
发表于 2023-2-24 14:59:38 | 显示全部楼层
可参考此图
1.png
     
发表于 2023-2-24 16:07:18 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2023-2-24 09:00
我们已经因为要显示消防水位,设置消防控制室了,一栋小楼。水专业提给建筑设置的。。。。。。

这种真的是太死板了吧,为了这碟醋包了一盘饺子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则