账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6503|回复: 5

[求助] 关于变电所上进上出的室外出线?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-13 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在这里请教一下大家,我们这变电所都交由供电局或专业设计二次深化,所以对一些细节不是很了解,比如,一个变电所设置在地面一层,采用上进上出,满足梁下4.2米,地面高出室外0.3M,如果低压出线都是本建筑用自然没啥疑问,但是如果这个变电所还要供其它建筑,比如出个10回左右室外出线,那是直接埋管出线吗?这种情况是不是做下进下出好一点?
如果做下进下出的话,能不能直接地坪抬高了做电缆沟,我的意思是比如前期条件按上进上出,提了梁下净高4.5M,地坪没有下挖,二次深化的时候他想采用采用下进下出,通出抬高地坪做出线?
说得有点啰嗦,见笑了列位。
发表于 2021-10-13 11:32:15 | 显示全部楼层
上进上出,到其他建筑物的,一般还是埋管出线,当然也有工矿企业直接上面走桥架的
发表于 2021-10-13 11:39:17 | 显示全部楼层
直接地坪抬高了做电缆沟,也可以,注意进出室内要做台阶,进出室外线路处的电缆沟要局部加深一点
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-13 16:37:46 | 显示全部楼层
上进上出改埋地出线,那就先上进上出,到墙的位置,沿墙敷设至地面,地面做一个出线井,然后就可以了。

上进上出改电缆沟,你预算没问题么?土建费用不一样的
     
 楼主| 发表于 2021-10-14 14:20:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-13 16:37
上进上出改埋地出线,那就先上进上出,到墙的位置,沿墙敷设至地面,地面做一个出线井,然后就可以了。

...

非常感谢!
     
 楼主| 发表于 2021-10-14 14:23:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 11:39
直接地坪抬高了做电缆沟,也可以,注意进出室内要做台阶,进出室外线路处的电缆沟要局部加深一点

非常感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则