账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3548|回复: 6

[问题探讨] 室外电缆设计

[复制链接]
     
发表于 2021-10-13 09:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外电缆布线电缆井大小怎么确定?位置离建筑物有要求吗?一般多少距离一个比较合适呢?电缆井和电缆井不对齐的话电缆能直接拉吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-13 10:23:03 | 显示全部楼层
07SD101-8 《电力电缆井设计与安装》
发表于 2021-10-13 10:39:01 | 显示全部楼层
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考
发表于 2021-10-13 10:40:51 | 显示全部楼层
电缆井距建筑物距离最小0.5米(GB50289)正常情况下是3-5米(住宅电气规范)
发表于 2021-10-13 10:41:29 | 显示全部楼层
不对齐也可以拉
     
 楼主| 发表于 2021-10-13 14:19:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 10:40
电缆井距建筑物距离最小0.5米(GB50289)正常情况下是3-5米(住宅电气规范)

好的,谢谢大神
     
发表于 2021-10-13 16:40:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 10:39
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

这20多根了,应该用电缆隧道了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则