发表于 2021-10-7 09:59:11
|
显示全部楼层
楼主想问的应该是特大型的方向标志灯距地0.3m可否。
个人认为可以。
1、从GB51309 3.2.1-6条正文是根据室内高度来确定灯具尺寸,而不是根据安装高度来确定。虽然3.2.1-6条文说明中根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯,但是从后续4.5灯具安装部分的条文中并未响应该条文说明,仍与3.2.1-6正文说法一致。