[问题探讨] 变压器中性点经软线接地穿不穿钢管?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-6 10:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在GB50303-2015中,看到强条:13.1.5 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。
想问下,10KV变压器低压侧中性点与变压器基础内接地排联接时,单芯50mm2软线是穿管还是不穿管呢?如穿管是直钢管、可挠钢管还是塑料管?如果能提供实际现场图参考更好,谢谢。
     
发表于 2021-10-6 11:00:32 | 显示全部楼层
穿刚性塑料管
     
发表于 2021-10-6 23:17:03 | 显示全部楼层
正常时电缆中没有电流通过,可以穿钢管。
发表于 2021-10-8 10:39:12 | 显示全部楼层
嗯,穿管问题不大