账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7273|回复: 5

[求助] 消防前室可以走强电桥架吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-5 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防前室可以走强电桥架吗?
     
发表于 2021-10-6 09:29:58 | 显示全部楼层
规范没做要求,理论上讲要防止桥架内电缆延燃至前室内,确保前室防火要求。
发表于 2021-10-8 10:40:32 | 显示全部楼层
有争议的,我们尽量避免
     
发表于 2021-10-11 09:40:48 | 显示全部楼层
防火原理上,消防前室是要重点保护其安全性的地方,应该严禁无关管线穿越的。
     
发表于 2021-10-12 10:44:00 | 显示全部楼层
规范是前室上不应该有除门窗洞口以外的其他洞口
     
发表于 2021-10-14 16:10:24 | 显示全部楼层
建规6.4.3
5.除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则