楼主: 轻云舟

[求助] 关于工厂的应急照明设计

[复制链接]
     
发表于 2021-11-18 16:59:40 | 显示全部楼层
我也是做化工电气的,楼主说的问题我深有感触,对于甲乙类厂房我们都是从配电室单拉过去的,不会在厂房设置配电间。关于甲乙类厂房的应急照明,我认为非人员密集场所可不设置消防应急疏散照明,并不是所有甲乙类厂房都要设置。如果必须设置,我们的做法是在厂房内设置集中电源箱或者设置应急照明箱,灯具自带蓄电池。
     
 楼主| 发表于 2021-11-19 19:34:32 | 显示全部楼层
yuebingw 发表于 2021-11-18 16:59
我也是做化工电气的,楼主说的问题我深有感触,对于甲乙类厂房我们都是从配电室单拉过去的,不会在厂房设置 ...

同行握手
     
发表于 2021-11-22 11:26:33 | 显示全部楼层
需要明确设置的是应急照明配电箱还是集中电源?
     
发表于 2021-11-24 10:31:03 | 显示全部楼层
51309有这么一条“非人员密集场所,多个相邻防火分区可以设置一个共用的应急照明配电箱”,距离不远,相邻的几个防火分区可以共用,每个防火分区单独设置配电回路。
     
 楼主| 发表于 2021-11-25 08:13:44 | 显示全部楼层
wzkyc 发表于 2021-11-24 10:31
51309有这么一条“非人员密集场所,多个相邻防火分区可以设置一个共用的应急照明配电箱”,距离不远,相邻 ...

不同建筑也属于相邻防火分区吗?这条说的是同一个建筑吧